热设计论坛

标题: 强迫液冷的换热系数问题 [打印本页]

作者: 秋末天空    时间: 2011-5-1 09:09
标题: 强迫液冷的换热系数问题
液冷冷板的的对流换热系数一般在多大的范围啊?我最近算了一个6cm*6cm的冷板,入口流速为0.4m/s,结果怎么对流换热系数达到38995这么大啊,我觉得是不是有问题啊,有人知道这个数量级对不对吗?谢谢帮忙~~


作者: snlin863    时间: 2013-3-18 21:12
不会有那么大!具体冷板表面换热系数还和冷板内翅片规格,冷板材质及内部流动工质有关,目前我自己做的内翅片冷板,走乙二醇,表面对流换热系数理论计算在5000~10000。
作者: 周焮静    时间: 2018-11-26 15:03
snlin863 发表于 2013-3-18 21:12
不会有那么大!具体冷板表面换热系数还和冷板内翅片规格,冷板材质及内部流动工质有关,目前我自己做的内翅 ...

请问5000~10000的单位是W/(m2.k)吗