热设计论坛

标题: 哪位大哥有没有水冷的资料 [打印本页]

作者: 锅餠酱    时间: 2016-11-22 14:45
标题: 哪位大哥有没有水冷的资料
哪位大哥有没有水冷的资料  谢谢
作者: 洛阳+老鹰    时间: 2016-11-22 14:46
同求
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 14:46
水冷的啥资料
作者: 锅餠酱    时间: 2016-11-22 14:47
入门资料 没用过水冷 想了解下 看以后能不能再产品里使用
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:48
直接找厂家要呀
作者: admin    时间: 2016-11-22 14:48
后面请大牛搞期培训,把水冷的讲透彻点。
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:48
这玩意应该也很简单
作者: 流云    时间: 2016-11-22 14:48
@  成都-锅餠酱 我也想要,要到了发我一份/呲牙
作者: admin    时间: 2016-11-22 14:48
或者组织个水冷专题会议。
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:48
除非你要搞设计
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:49
用多少风流可以解多少瓦的热量
作者: admin    时间: 2016-11-22 14:49
单简单看点资料,就有个概念。
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:49
水冷最重要的部件就是冷排
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:50
能解多大功耗热量就看它
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 14:50
如果水冷,就是个散热器,确实简单了不少
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:50
个人可以这么理解
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 14:51
但是,你如何实现a4散10000w热量?
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:51
冷排
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 14:51
a4纸大小
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:51
就是空调里的热交换器
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 14:51
热电制冷
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:52
那个是厂家考虑的,我们只看参数
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:53
如果厂家给冷排的功率是1000大卡按0.7算
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 14:53
这个换热器,设计和计算也不是那么简单
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 14:54
当然,买来用除外
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:54
再算媒介流量,
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 14:56
就像空调一样,买来装上用就好了
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:57
这玩意都很成熟了
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 14:57
不管热阻换热系数
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:57
找个搞空调的同学问下就知道了
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 14:57
@深圳-Alun52热设计也一样,找会的人问一下就好了
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:58
现在媒介一般都是用汽车用冷却液
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 14:58
真不理解那么多公司傻乎乎开高薪招人干嘛
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:58
@深圳 - Jason1028 /赞
作者: 锅餠酱    时间: 2016-11-22 14:58
水冷板是不是还需要个泵?
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:59
/擦汗
作者: Alun52    时间: 2016-11-22 14:59
不用里面冷媒怎么流动循环
作者: 锅餠酱    时间: 2016-11-22 14:59
水在里面流  不了解 只是听说过这个东西,,,,
作者: 锅餠酱    时间: 2016-11-22 14:59
没用过
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 14:59
@  成都-锅餠酱 水冷板本身不需要
作者: 锅餠酱    时间: 2016-11-22 15:00
本身不需要是啥意思啊?水不流那种?
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 15:00
@深圳-Alun52 一个水冷系统,流量是怎么确定的?
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 15:00
@  成都-锅餠酱 那是系统干的事
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 15:01
水冷板是在设计流量下完成散热功能就好了
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:01
@深圳 - Jason1028 流量怎么确定
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 15:02
先问问这位前辈怎么考虑的
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 15:03
@深圳-Alun52 你的换热器选用时,怎么确定流量?
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:03
我先计算冷板满足散热条件下的额定流量
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 15:04
那你的散热器不要设计了,直接换流量,各种场合通吃
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 15:04
一种冷板打天下
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:05
先设计水冷板,假如12L/min,满足Tj,这款水冷板就设计打样
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 15:06
为啥是12,不是20或者8
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:06
流量不一样,那温升肯定不一样
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 15:07
你对水冷还不了解
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:08
我这都是自己上网看的,没交流过
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 15:08
这是买散热器的才会这么引导你设计,他的一款散热器可以应用很多场景
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:08
纯属自己思路
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:11
如何做到流量和冷板设计最合理我就不懂了,求开课讲解
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 15:11
有经济性和可靠性考虑的
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:12
我就只是配合爱美达和AVC,选了几款散热器用
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:12
我提要求,他们给报告,我们打样测试
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:14
只能说是大概知道这个产品的测试性能,用了没问题,整机按合理的流速选软管,不锈钢管,设计密封接头,组装起来,对外留好法兰接口
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:14
系统压降也是测试才知道
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:15
一般刚开始水泵选的都大了,泵表压2.5,回水压力都0.5以上
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:16
[图片]我自己画的原理图
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:17
给贺德克老外看的,当时样机买的贺德克的
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:17
当帮我修正数据,打样
作者: Leonchen    时间: 2016-11-22 15:19
你这种设计思路和当年苏联工程师有些类似。
作者: Leonchen    时间: 2016-11-22 15:20
余量往大了留,保证不出事儿。
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:20
先选个大泵,格兰富的
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:20
参数告诉他们,帮忙评估下
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:21
进出水口搞阀门,各种传感器
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:21
我调阀门控制流量压力
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:21
后面搞清楚泵的工作点,换泵
作者: key    时间: 2016-11-22 15:22
泵和风机 原理是一样的?
作者: Leonchen    时间: 2016-11-22 15:23
@北京 - key 类似。
作者: Leonchen    时间: 2016-11-22 15:23
有本书,就叫:泵与风机。
作者: Leonchen    时间: 2016-11-22 15:23
是热能专业本科的课程之一。
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 15:23
@中山-zstsk 粗放,一般都是土豪的作风
作者: key    时间: 2016-11-22 15:23
/呲牙哦
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:23
高的地方加几个排气阀,变流器里管路高点,散热器上高点,软管低压就直接固特异,根据流量选,一般也就用1/2和3/8的,接头全部设计密封圈,用EPDM的,进出水温度,压力监控好
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:23
一般就这么跑了
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:24
所以细节不行,你们开课能给培训下
作者: key    时间: 2016-11-22 15:24
那往水里放个防水风扇  也能当泵使了
作者: Jason1028    时间: 2016-11-22 15:24
@北京 - key 但工程应用有所不同,比如泵要关心气蚀
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:24
回水压力要控制好
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:24
不然气蚀
作者: key    时间: 2016-11-22 15:24
气蚀?
作者: key    时间: 2016-11-22 15:25
哦  我去搜搜
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:25
这个比较麻烦,现在忘了,14年做了个项目样机
作者: zstsk    时间: 2016-11-22 15:25
就是总坏泵
作者: TonyMa    时间: 2017-11-7 10:05
你需求在哪裡? 若是在IT產業的伺服器,data center 使用,聯絡我有關於CDU的介紹及水冷檢測方法分享。
微信: ma0963596338

老馬




欢迎光临 热设计论坛 (http://www.resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4