标题: 热流密度与温升
热设计中有个理论,即自然散热时,热流密度为0.08W/CM^2 温升40度,大家有何看法?



作者: 鱼戏莲    时间: 2011-5-1 09:01

有文章写0.02-0.04为极限
温升按理应超过40


作者: icepak    时间: 2011-5-1 09:01

So q = 800 W/m^2,  h_nature_covection ~ 10 W/m^2-K (most)

temperature rise will be 800/10 = 80C


作者: YOYO    时间: 2011-5-1 09:01




    兄弟理论高深


作者: 6sigmaET    时间: 2011-5-1 09:01

Q/A=H(t1-T2)
0.08W/CM^2 =800w/M2
T1-T2=40 C
计算h=20 W/m2k
不很合理
一般自然散热换热系数3~10W/m2k
推算40度温升热流密度应该在0.012~0.4W/cm2