换热器换热能力30 W/K这个参数是不是指密闭机柜内外温差1度时,可以传导30W的热量?
通常是怎么选用换热器的,如果我的热源有500W,控制机柜内部温度低于40度,环境最高温度35度,应该选用什么样的换热器合适呢



作者: 烟火    时间: 2011-5-1 09:41

参考
要选100W/K的换热器.


作者: airthink    时间: 2011-5-1 09:41

能不能详细一点解释为什么要选用100W/K的换热器,谢谢,这个100W/K的传热能力是不是换热芯部分内外温差一度时达到100W的传热量


作者: KOKO    时间: 2011-5-1 09:41

对的.这个100W/K的传热能力是换热芯部分热边入风口与冷边入风口温差1度时达到100W的传热量