热设计论坛

标题: 某公司IGBT散热分析 [打印本页]

作者: 哈哈哈哈    时间: 2011-5-1 09:01
标题: 某公司IGBT散热分析
此次分析应用Mentor Graphics公司的FloEFD 软件V9.1版本,分析IGBT散热模组的温度分布。本次计算的热学问题包括传导、强制对流的耦合计算。




作者: 鱼戏莲    时间: 2011-5-1 09:01

顶一下,明天去公司看一下。


作者: 小甜甜    时间: 2011-5-1 09:01

好东西,谢谢JERMY。

不过有些地方还有些疑惑:
1.Analysis type里为何选择internal而不选External呢?我之前一直以为internal只适用于管内流。
  针对散热器仿真,是不是强制对流的情况下使用INTERNAL而自然对流模式下就使用outternal?
2.关于envirement pressure:从报告的截图看,我的理解是,是否应该设置在散热器FIN的出风口,即inlet velocity相对的那个面上。 不知道为什么不设置在我说的这个设置而是在报告图示的位置呢。困惑。

另外,在散热器的外围,是不是楼主加上了一个外壳,以方便设置边界条件用的?

jeremy,能不能帮忙把这个案子的所有文件(3D)打包压缩起来发给我。让小弟好好学习学习。
非常感谢。我的邮箱:
jiangsong22@163.com


作者: 烟火    时间: 2011-5-1 09:01


<对于这种机箱内的强制对流散热,应该用内流分析就可以了。因为主要的热是通过内部的强制流动带走。如果是机箱内的自然对流,我想那么用外部分析会更合适,因为外部对于热量的散发也是不能忽略的。>

那么从事实上讲,选用内部分析则意味着忽略外部散热的影响。当然,有的时候我们定义用内部分析,但是也不想忽略外部分析,所以也可以增加外部换热系数到外部的WALL面上。这也是减少计算资源的一种方法。


作者: icepak    时间: 2011-5-1 09:01

谢谢。
可以将3D分享不?
小弟用来学习学习。


作者: 哪根葱    时间: 2011-5-1 09:01

多谢楼主!!!!


作者: 千里目    时间: 2011-5-1 09:01

下来看下,谢谢李哥了


作者: 最凉    时间: 2011-5-1 09:01

11# Rosicky

当然是不严谨的了。
如果要省资源,这只是一种折中的办法。


作者: 久而旧    时间: 2011-5-1 09:01

为何底板温度分布很不均匀呢?


作者: xlt    时间: 2011-5-1 09:01

谢谢分享!!!!!!!!!!

作者: 光圈的忧伤    时间: 2016-7-4 10:51
马克一记,这是对IGBT内部元件散热的一个分析么




欢迎光临 热设计论坛 (https://www.resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4