热设计论坛

标题: Flotherm 关于网格问题 [打印本页]

作者: 菜鸟一枚呀    时间: 2021-8-25 16:38
标题: Flotherm 关于网格问题
我在仿真一个简单工况时,稍微调整了下网格,导致温度偏差5℃,不知道以哪一个温度为准,另外怎么来衡量网格是否优化正确呢
作者: jayce    时间: 2021-8-26 08:42
不可能相差5℃吧,你看看有没有收敛,看看网格ratio比
作者: dengjie0    时间: 2021-8-28 16:27
估计是关键位置的器件没有网格或者网格不贴体。
如果不知道那个数据准确也判断不了网格是否合理,就将网格加密,加密到仿真温度不随网格加密变化了,网格就可以了。

作者: 菜鸟一枚呀    时间: 2021-9-8 07:06
dengjie0 发表于 2021-8-28 16:27
估计是关键位置的器件没有网格或者网格不贴体。
如果不知道那个数据准确也判断不了网格是否合理,就将网格 ...

这样可以了,可是我之前网格已经做了加密,从我的角度来看,网格质量已经可以了,为什么会出现这个情况呢,还请赐教
作者: hank0301    时间: 2022-9-4 21:58
應該說,判斷的溫度是用什麼方式得到的?
monitor point, 還是source本身的table, 又或是從surface temperature去點選的?
這幾項都會跟網格有關, 先釐清這個吧




欢迎光临 热设计论坛 (https://www.resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4