热设计论坛

标题: 如何建构刀锋服务器内的简化模型 [打印本页]

作者: szbay    时间: 2011-5-1 09:35
标题: 如何建构刀锋服务器内的简化模型


刀锋服务器内的每一个 Blade 都是一台计算机,通常单一片 Blade 的模型网格数即超过百万,以一台 10U 共 14 个 Blade 的机器来说,若每一个 Blade 都建构成 Detail 模型,总网格数将非常惊人,因此,针对刀锋服务器的建构,单一片 Blade 的简化将是非常重要。此报告说明 6SigmaET 针对刀锋服务器内简化模型的建构方式。
Step 1 建构 Chassis Bay Chassis Bay
           可插入简化过的 IT 设备,也可以直接插入 Detail 的模型


Step 2 新增简化 IT Equipment 模型
           Chassis Bay 均含数个 Slot , 可直接新增 Simplified Equipment 内建简化 IT 设备




Step 3 选择简化 IT Equipment 模型
           包括 Blade Server 及 Network Module,亦可选择用户自行建立的模型



Step 4 设定简化模型的通风模式及发热量
            可设定为 Forced,输入固定流量或是 PQ curve 等通风方式,亦可设定 Passive,输入流阻系数



Step 5 设定简化模型出风口的通风模式
           可设定为 Fixed、Pressure dependent、Temperature dependent、Pressure-Temperature dependent 四种模式



补充说明 - 用户如何自行建构简化模型
? 透过 6SigmaET 内建的 Chassis Simplification 功能即可完成
? 可自动将 Detail 模型转换成 Simplified Equipment
? 适用于有风扇的强制对流系统
? 下图为建构流程:
–左方 Detail 模型分析完成后执行 Chassis Simplification 功能,即自动生成右方简化模型,原系统以方块代替,保留
    Inflow / Outflow 尺寸及位置。





作者: 散热    时间: 2011-5-1 09:35

zoom-in/out foundtion


作者: 时间定格    时间: 2011-5-1 09:35



這不是 Icepak 的 Zoom-in 功能喔 , 我記得 Icepak 的 Zoom-in 功能主要是將該區域的邊界條件當作 Detail 模型的邊界 . 而 6SigmaET 是直接將 Detail 模型自動轉換成 Compact 模型 , 兩個功能不太一樣 .


作者: KOKO    时间: 2011-5-1 09:35

楼主不是台湾人吗,也学会用简体字了


作者: fluent    时间: 2011-5-1 09:35



哈, 是啊, 為了服務廣大的大陸朋友, 偶爾也是要用簡體字才是.


作者: 9738    时间: 2011-5-1 09:35

感謝分享好資料!


作者: 久而旧    时间: 2011-5-1 09:35

有两个问题:
1.如何保证从Detail Model转为Compact Model是完全正确的?不用进行阻抗曲线的校正吗?
2.楼主是通过得到每个Blade的流量,然后设定流量给Detail Model进行模拟吗?






欢迎光临 热设计论坛 (https://www.resheji.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.4