热设计论坛

标题: 水冷散热 icepak14.0 水冷板 实例 [打印本页]

作者: gaolian365    时间: 2013-6-5 10:54
标题: 水冷散热 icepak14.0 水冷板 实例
本帖最后由 gaolian365 于 2013-6-5 10:56 编辑

专业承接水冷板设计、计算生产制造等业务。欢迎洽谈qq2902534849。特奉上近日一项目计算实例,供大家分享。
问题描述:水冷板安装2个IGBT,每个发热量为2500W。要求进口水温45摄氏度,冷却剂温升不超过7K,水冷板最高温度不超过70摄氏度。
1、计算模型
[attach]213[/attach]
2、流速分布
[attach]211[/attach]
3、水阻
[attach]215[/attach]
4、温度场分布
[attach]214[/attach]
5、实物图(该实物图与计算实例无关,仅供参考)
[attach]212[/attach]
作者: admin    时间: 2013-6-5 13:06
散热行业越来越多的人接受外单了,是好事。  

楼主多谈谈技术问题啊,坛友看到你的水平,就自会找上你了。
作者: gaolian365    时间: 2013-6-5 13:31
admin 发表于 2013-6-5 13:06
散热行业越来越多的人接受外单了,是好事。  

楼主多谈谈技术问题啊,坛友看到你的水平,就自会找上你了。 ...

谢谢您的鼓励,接下来的帖子我会多谈一些技术问题的。呵呵
作者: 深圳    时间: 2013-6-5 14:14
gaolian365 发表于 2013-6-5 13:31
谢谢您的鼓励,接下来的帖子我会多谈一些技术问题的。呵呵

好事。鼓掌。
作者: anopos    时间: 2013-6-6 08:04
这种水道进口和出口的温差比较大吧?
作者: gaolian365    时间: 2013-6-6 09:12
anopos 发表于 2013-6-6 08:04
这种水道进口和出口的温差比较大吧?

谢谢关注。温升在6.7K左右。
作者: zitengzhilian    时间: 2013-6-30 19:34
请问你这个模型是icepak14.0里面的吗?是在icepak里面建模的吗?那些圆角怎么处理的呢?
作者: gaolian365    时间: 2013-7-1 09:26
zitengzhilian 发表于 2013-6-30 19:34
请问你这个模型是icepak14.0里面的吗?是在icepak里面建模的吗?那些圆角怎么处理的呢? ...

不是的,是三维模型经过处理后导入icepak14.0的。
作者: wanj09    时间: 2013-7-22 07:30
我们要用到水冷板,且都是大功率的,有进水口温度要求与流量要求
楼主,你们水冷板是怎么加工的,允许最大压力多大?另外,仿真时热源是全面积上均匀施加还是就加在IGBT那块儿?
作者: gaolian365    时间: 2013-9-3 14:29
本帖最后由 gaolian365 于 2013-10-7 22:13 编辑
wanj09 发表于 2013-7-22 07:30
我们要用到水冷板,且都是大功率的,有进水口温度要求与流量要求
楼主,你们水冷板是怎么加工的,允许最大 ...


您好!我们水冷板有埋铜管式的,也有真空钎焊的,我们主要做大功率的水冷风冷散热器。允许的压力一般按客户提出的技术要求进行设计,仿真时热源分布面积和IGBT大体一致。有需求可以加我QQ2902534849.
作者: grantstar    时间: 2016-9-19 10:47
谢谢分享,正在学习中
作者: Jason_Dai    时间: 2016-10-21 18:06
ICEpake里面这流道是怎么画出来的啊,外部建好后导入的?可是我的PROE模型导入后为啥模型没法编辑啊
作者: baixibaibsx    时间: 2016-12-29 16:22
求问楼主,ProE的模型特别复杂 有很多很多减料的地方 要如何简化成您图中所示的样子???
以及DM更改的模型另存为之后成了类型为文件的文件,再用DM打不开。。。
期待楼主回答!谢谢