找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

Flotherm中在高位稳定或震荡市时False time Step的设置

请教一下,当温度稳定,压力、速度、温度残差曲线在高位稳定或震荡时False time Step的设置?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评8

mimismith 2018-5-10 10:14:52 显示全部楼层
高位震荡,应减小false time step,增加阻尼,减小每两步迭代的差值;
高位稳定,应增大false time step,减小阻尼,增大每两步迭代的差值。
但调整false time step不能保证解决所有问题。
Sundw 2018-5-10 18:39:04 手机版 显示全部楼层
mimismith 发表于 2018-5-10 10:14
高位震荡,应减小false time step,增加阻尼,减小每两步迭代的差值;
高位稳定,应增大false time step, ...

这种情况是调整温度的False time step 还是速度的?

点评

我没有实际调整过,是我看一篇文档学来的,文档里对于这部分并没有说只针对温度或速度。 文档的名字是《Flotherm软件求解收敛常见问题及处理方法》,网上可以找到,是很久以前益世论坛的一位资深 网友总结的。  详情 回复 发表于 2018-5-11 09:41
mimismith 2018-5-11 09:41:16 显示全部楼层
Sundw 发表于 2018-5-10 18:39
这种情况是调整温度的False time step 还是速度的?

我没有实际调整过,是我看一篇文档学来的,文档里对于这部分并没有说只针对温度或速度。
文档的名字是《Flotherm软件求解收敛常见问题及处理方法》,网上可以找到,是很久以前益世论坛的一位资深 网友总结的。
waznforever 2018-8-28 14:36:01 显示全部楼层
False time Step
这个设置在哪儿?软件版本是12.0~~
waznforever 2018-8-28 14:36:20 显示全部楼层
mimismith 发表于 2018-5-10 10:14
高位震荡,应减小false time step,增加阻尼,减小每两步迭代的差值;
高位稳定,应增大false time step, ...

False time Step
这个设置在哪儿?软件版本是12.0~~

点评

找一下,我上次还找到的,也是12.0。 不过又忘了  详情 回复 发表于 2018-9-20 09:59
荒烟望平楚 2018-9-20 09:59:12 显示全部楼层
waznforever 发表于 2018-8-28 14:36
False time Step
这个设置在哪儿?软件版本是12.0~~

找一下,我上次还找到的,也是12.0。 不过又忘了
renzhuosz 2020-1-10 10:24:33 显示全部楼层
本帖最后由 renzhuosz 于 2020-1-10 10:26 编辑

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册