水冷空调 水冷箱体,靠内部水冷板散热 还考虑辐射换热吗

Leonchen 2016-5-23 14:34:30 显示全部楼层
如果功率很大,需要把焊接层也建立出来,根据焊接材料的导热系数进行设置。
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
Leonchen 2016-5-23 14:35:26 显示全部楼层
焊接的话,不算是接触热阻了,因为两者之间实际上是通过焊接填料连接起来的。不知道你的这两个板子,中间的焊接填料厚度如何。如果很小,可以忽略。不用考虑接触热阻。
 楼主| 青色烟雨 2016-5-23 14:36:43 显示全部楼层
我让他俩接触 不做设置能行吗
Sea 2016-5-23 14:37:33 显示全部楼层
可以
 楼主| 青色烟雨 2016-5-23 14:38:07 显示全部楼层
就是两个block接触  不做设置  他俩热量能传递吗
Sea 2016-5-23 14:38:32 显示全部楼层
当然
Leonchen 2016-5-23 14:38:34 显示全部楼层
如果导热系数不是0,当然能传热啊。
 楼主| 青色烟雨 2016-5-23 14:38:52 显示全部楼层
按照啥传递的
流云 2016-5-23 14:39:14 显示全部楼层
就跟电流一样,要有导热体才行三
 楼主| 青色烟雨 2016-5-23 14:39:26 显示全部楼层
哦哦。就是还得设置导热系数啊