找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

Flotherm工程加了一个风扇之后就不收敛了。求助

Hi,最近在学flotherm,用的是12.0版本,pcb是用floeda导出的。如果不加风扇的时候仿真可以收敛,但是一加风扇,调了很多次网格都无法收敛。请高手看一下。附件是PDML。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评10

 楼主| jinwenchao8 2019-12-20 15:18:22 显示全部楼层
标题写错了,是加了一个风扇不是工程。
qianwyyy 2020-1-8 10:53:43 显示全部楼层
你把GridConstraint:2网格数减少一点,是可以收敛的,最后温度在47度左右
 楼主| jinwenchao8 2020-1-9 18:03:48 显示全部楼层
qianwyyy 发表于 2020-1-8 10:53
你把GridConstraint:2网格数减少一点,是可以收敛的,最后温度在47度左右

你好,按照你的做法,我调稀疏了Grid:2的网格,不过残差曲线监控点趋于稳定,但是残差值在高位稳定,并且温度曲线的高位非常高。你能把你改的pdml发给我吗?
[img]D:\资料\thermal\0109-1.png[img]D:\资料\thermal\0109-2.png[img]D:\资料\thermal\0109-2.pngD:\资料\thermal\0109-4.png[/img][/img][/img]
qianwyyy 2020-1-10 15:45:00 显示全部楼层
这是我把网格数减少了,做的仿真。仅供参考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
 楼主| jinwenchao8 2020-1-12 20:41:32 显示全部楼层
qianwyyy 发表于 2020-1-10 15:45
这是我把网格数减少了,做的仿真。仅供参考

你好,我看你放的附件应该是我另一个帖子里的模型,可能搞串了,哈哈。我这个帖子里的模型要比另一个复杂一些。能否也帮忙看一下,我重新传一下模型。也是一直调整网格调不到收敛,残差高位稳定,监控点平稳。这种情况有时候不知道该怎么调试。请高人指点一下。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
互动环境非常和谐
xuwenjie0828 2021-9-23 10:54:49 显示全部楼层
网格没优化好
wx_LS_n96q9 2022-1-27 09:40:59 显示全部楼层
哪位大神能出个教程讲讲不收敛相关的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册