找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

求助空调机的进出口参数设置

完全封闭的柜体置于太阳 底下,柜体内 有一块热源200W,现在把一个空调机制冷量400W,放进柜体内部冷却这个热源,空调机是这样的,相当于一个壳体,释放出15度冷气后,冷气冷却热源,气体温度增加,空调机有一个抽风机把热气吸进空调压缩后又变成冷气释放出来,我想法是这个空调机建成一个hollow block,壁面上开两个风扇,一个抽风(热风),一个吹风(冷气),但是怎么知道我这样的一个模型有没有400W的制冷量呢,这两风扇是不是一定要相同的,就是说流量是不是必须要一样的才能匹配

如果柜体前门是块玻璃,假设这块玻璃的吸收率为0。3,哪是不是说这块玻璃的辐射系数就是0。7了,在ICEPAK中哪里有吸收系数设置的




  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

endless 2011-5-1 09:25:28 显示全部楼层

这个是柜体外面的速度流场,因柜体内部的温度是比外界要低的,大家帮忙看看有没有问题,怎么柜体外面的气流都是向柜体流动的,最大速度在柜体的下方
screen.jpg (64.38 KB)



FloEFD 2011-5-1 09:25:28 显示全部楼层

ICEPAK只能设置发射率,无法设置透过率。根据灰体特性,物体表面发射率等于吸收率。

Magic 2011-5-1 09:25:28 显示全部楼层

做户外设备的人一定知道这种情况应该怎么做,怎么没人指点一下,太郁闷了

玻璃杯里 2011-5-1 09:25:28 显示全部楼层




涂料表面发射率和吸收率是不一样的

像我这样的大空间自然对流,需要设置柜体外壁面的对流系数吗,不设置的话,从结果图看不出壁面温度变化,需要设置的话,怎么知道内外壁面的对流系数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册