机箱更换风扇后收敛曲线改善。

LaLa 2011-5-1 09:21:30 显示全部楼层 阅读模式
请教各位高手

小弟初次接触FLOTHERM,作了个自己机箱的模型,
在计算时始终不收敛,尤其是温度曲线和速度曲线,当我换了较大
风量(70cfm)的机箱风扇时,温度曲线能降到10以下,但速度曲线在10以上震荡,
换个30cfm左右的风扇时,速度曲线能在10以下,温度在10以上震荡,
不知是不是模型建模的问题或者是参数设置不当,请各位高手指点。

机箱模型.rar (9.26 KB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

美丽一眼 2011-5-1 09:21:30 显示全部楼层

看了你的模型,将散热器改成了详细模型,运算到740步左右温度曲线降到了10以下,实在等不了了,不知道最终能不能收敛,不过应该比你描述的好一点了~
提点建议,主要是网格方面,散热器改成详细模型后加密一下网格,最好让每个散热肋片在厚度方向上有两个网格,PCB板、内存、芯片在厚度方向也需要加密一下网格,系统网格也加密一下~另外,风扇改成直吹式,风量再调小一点可能会好一点~主要还是再做做网格吧~

Edelweiss 2011-5-1 09:21:30 显示全部楼层

十分感谢!这个花了仁兄这么多的时间
  自己这几天也自己忙活了一下,改了几个风扇的类型,并把一些风扇的吹向改为向下,再
自作主张的调了几个芯片的功率和热阻率,这样就能下降到了10以下了 ,但最近的更改是把PCB上加了
几个芯片,再加了个PSU 电源 ,发现曲线收敛的更好一点,到900步左右压力已经收敛到1 ,
而速度和温度曲线收敛到5左右 ,好像还
有向下的趋势,不过自己很不明白这些曲线对元件的本身参数为何影响如此之大,自己瞎改,能得到
比较满意的结果,可对于具体的要按照现实的参数仿真 ,就不能这样改了 。不知参数方面有什么具体
去影响曲线的走势?

resheji 2011-5-1 09:21:30 显示全部楼层

模型方面你要先想想热流的通路,如果热量传不出去的话温度就不好收敛,然后就是机箱内的气流组织,如果元件的布局不好,产生很多涡流和乱流,那速度或压力就不好收敛~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册