水冷空调 水冷板可以上下面同时布置器件吗?

Cliffcrag 2016-3-8 14:21:36 显示全部楼层
水冷方面搞了几个项目,还是刚入门。
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
Cliffcrag 2016-3-8 14:21:50 显示全部楼层
冷却液有很多。
菜菜官人 2016-3-8 14:22:32 显示全部楼层
@深圳 - admin 我们这里用泵,和水罐
菜菜官人 2016-3-8 14:22:45 显示全部楼层
@深圳 - admin 多谢提醒
Jason1028 2016-3-30 17:22:49 显示全部楼层
可以上下布器件,但要看水冷板加工工艺
自来水不推荐用于水冷循环,内部的氯离子对金属有腐蚀作用,不过一些可靠性要求比较低的也会这样用,比如个人电脑。
Kris 2016-4-20 09:34:21 显示全部楼层
当然可以,侧面进出水路就可以了。
Kris 2016-4-20 09:37:48 显示全部楼层
对于水质,长期运转系统,内部循环会有过滤系统。
高效水冷板内部槽道设计比较复杂,脏水容易堵塞
如果临时用用,自来水开放系统就行了,就是稍微浪费点水
thermalflow 2018-1-18 11:15:30 显示全部楼层
这个可以两面装器件的